Форум портала Metropolis Галерея   
Добро пожаловать. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
31 Январь 2025, 12:07 *

Правила Форума
 
   Начало   Помощь Поиск Правила Войти Регистрация  
Страниц: [1]   Вниз
  Печать  
Автор Тема: сломалася проводка  (Прочитано 2276 раз)
0 Пользователей и 5 Гостей смотрят эту тему.
leschka
Житель форума
*****

Репутация: 146
Сообщений: 1816


: 21 Декабрь 2007, 00:13

Не знаю в этот ли раздел, если чё перенесите Улыбается

Ну вообщем получилась такая хрень, на кухне  отшибло фазу...
В этот момент была включена плита и при включении телека всё пропало тоесть и телек и плита выключились.Посмотрев индикаторм на розетке для плиты фазы не было обнаружено,на распределительном щитке всё норм,через автоматы всё проходит..

Так вот у меня есть подозрение что где то может есть коробка в квартиире,хотя вроде от неё и отводов то не должно быть,на плиту идёт отдельная силовая проводка,просто если тока для сращивания проводов...

Так вот вопрос: кто знает где проходит етот провод от плиты до счётчика и где могут сращиваться провода,может там отгорели Huh?
Просто может кто этим постоянно занимается(электрикой)знает или ремонт делал в квартире...
Квартира стандартной серии 504,трёшка...
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2007, 00:15 от leschka »
GopniG
Житель форума
*****

Репутация: 385
Сообщений: 3344


Gop-Stop

Ответ #1 : 21 Декабрь 2007, 00:31

Ну к комп.железу это отношения не имеет.Провода скорее всего вделаны в стену,там их не достать.Проверь автомат,он на плиту/кухню обычно отдельно ставится.Но скорее всего згорели контакты в розетке/вилке плиты,проверь их.

leschka
Житель форума
*****

Репутация: 146
Сообщений: 1816


Ответ #2 : 21 Декабрь 2007, 00:46

Да вот именно что в стену и самое противное что не так давно был произведён ремонт в квартире,теперь выдалбывать всю плитку не хочется,автомат и розетку я проверил...
xxek
Завсегдатай
****

Репутация: 71
Сообщений: 266


I'm a devil meaning well

Ответ #3 : 21 Декабрь 2007, 01:30

В стандартных советских квартирах основной "узел" сидит где-то над блоком выключателей кухни/ванной/туалета - под потолком. Не во всех ессно, но там самое логичное место.
leschka
Житель форума
*****

Репутация: 146
Сообщений: 1816


Ответ #4 : 21 Декабрь 2007, 01:40

Блок выключателей на кухню и в ванну есть в коридоре,прада всё это получается на стене ванной,ладно спс постараюсь поглядеть Улыбается
Tom
Житель форума
*****

Репутация: 52
Сообщений: 853

Из: Ленская 19/2

Ответ #5 : 21 Декабрь 2007, 02:40

Плита часто от 380V питается, у тебя 220V?
Юзай отвёртку которая светится от поля, при приближении к фазе.
leschka
Житель форума
*****

Репутация: 146
Сообщений: 1816


Ответ #6 : 21 Декабрь 2007, 07:12

Плита подключена на 220в,трёх фаз физически в квартире вроде как нет..
А отвёртка это не которая с маленьким таким дисплейчиком ,там  ещё напряжения разные указаны ,от 12 до 220.
DSA
*

Репутация: 426
Сообщений: 2373

Ответ #7 : 21 Декабрь 2007, 13:27

Отвертки такие есть, не простые индикаторные за 10 р., от батареек работают, ими можно проверять проводку, бывают с дисплеем и без. Цена - от 50 р.
Tom
Житель форума
*****

Репутация: 52
Сообщений: 853

Из: Ленская 19/2

Ответ #8 : 23 Декабрь 2007, 20:31

Я имел ввиду такую http://www.chip-dip.ru/product0/photo23493.aspx
leschka
Житель форума
*****

Репутация: 146
Сообщений: 1816


Ответ #9 : 23 Декабрь 2007, 21:24

Спасибо всем вообщем место обрыва нашлось,я забыл что с полгода назад отшибло питание вентилятора в ванной,тогда посмотрев и не увидев куда уходят провода(под плитку) забил на это Улыбается,тут вспомнилось,и идя по проводам вентилятора отбивая плитку нашёл ужасного вида скрутку как раз таки на проводах плиты , Шокирован  Спс бывшим хозяевам  Цензура
Наглядевшись на обгоревшие провода в этом месте заменил целиком проводку от щитка до плиты=)
Да, мега отвертка не помогает,это вообще по сути как прозвонка,очень чувствительная,но провод не в стене  к примеру удлинитель определяет Улыбается
Страниц: [1]   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
Text only version | PDA version